我们设计一片别墅区,一期已经完成了,2期有几栋的一层顶板都还没有浇注,下边的剪力墙已经开缝了,而且是通缝,各位大虾能请教一下吗?小女子有礼了
我们设计一片别墅区,一期已经完成了,2期有几栋的一层顶板都还没有浇注,下边的剪力墙已经开缝了,而且是通缝,各位大虾能请教一下吗?小女子有礼了
22楼
两种基础,很可能是基础沉降问题
回复
23楼
别墅的基础规模很小 即使是不均匀沉降也不太可能是结构本身的问题 如果不是施工质量原因 可能是在验槽和地基处理阶段就埋下祸根了 也许地基土承载能力本身就没达到设计要求 地基处理不到位或者根本未进行地基处理
回复
24楼
111
回复
25楼
111
回复
26楼
是施工问题
回复
27楼
问题有点复杂了,根据几句话的描述很难得出原因来哦 :)
回复
28楼
我们这也是,基本上是通缝,比较细
在1mm以下
回复
29楼
在基础已经施工而顶板没有施工的情况下,混凝土墙体出现的收缩裂缝应该是靠近底板处缝宽小,或接近于零,在顶端因没有约束,缝宽比较大,呈倒三角形。如果顶板已经浇筑,因上下有约束,裂缝呈枣核形两头小,中间大。而且收缩裂缝在冬天比在夏天更大。楼主可以根据裂缝的形状判断是否属于收缩裂缝,如果不是在根据地勘报告和现场基坑地质情况判断是否基础有问题。最后判断设计墙体钢筋是否足够,,是否做到了钢筋直径不宜过大。还要注意的是有些施工单位的施工质量(包括养护条件是否达标)等等。总之,裂缝成因很复杂,只有根据众多条件综合判断,才能确定原因。并不是简单几句就能说清楚的。
回复
30楼
个人认为,不是结构设计方面的问题,应当是混凝土自身的问题,收缩过大造成的。
回复
31楼
这种情况一般是温度或者是养护的问题。
基础沉降引起裂缝是不可能的,墙体的刚度那么大,就是中间全部悬空都不会裂开的。
回复