我们设计一片别墅区,一期已经完成了,2期有几栋的一层顶板都还没有浇注,下边的剪力墙已经开缝了,而且是通缝,各位大虾能请教一下吗?小女子有礼了
我们设计一片别墅区,一期已经完成了,2期有几栋的一层顶板都还没有浇注,下边的剪力墙已经开缝了,而且是通缝,各位大虾能请教一下吗?小女子有礼了
12楼
大家对“通缝”如何理解?我觉得通缝就是贯通裂缝,请楼主说明白一点
回复
13楼
是个小别墅,只有庭院而无地下室处是条基,另外的是阀板
回复
14楼
我也怀疑是不均匀沉降造成的
回复
15楼
水平筋明显太小,一般像大型地下室一般水平筋宜取到14@200以上.
回复
16楼
首先是不均匀沉降
如你说的而且是通缝,则是水平筋太小
回复
17楼
新手,不是很明白,谢谢大家了,很有收获
回复
18楼
怀疑是基础沉降不均所致,如果真是如此还是很麻烦的
希望不是!
回复
19楼
亲自去看一下,描述的状态像是基础沉降,而单层结构上面还没有浇板 一般的混凝土墙能承受那么大剪的,所以很可能是施工单位描述不当``属于温度裂缝,你刚好处在夏天
回复
20楼
应该是基础不均匀沉降造成的,混凝土收缩不是这个特征
回复
21楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=448063这个网站上有很多视频教学内容。搞土建的最好可以去看看。特别是刚出来的新手.不好意思哈.我帮网站打了个广告.
回复