我们设计一片别墅区,一期已经完成了,2期有几栋的一层顶板都还没有浇注,下边的剪力墙已经开缝了,而且是通缝,各位大虾能请教一下吗?小女子有礼了
我们设计一片别墅区,一期已经完成了,2期有几栋的一层顶板都还没有浇注,下边的剪力墙已经开缝了,而且是通缝,各位大虾能请教一下吗?小女子有礼了
2楼
能说详细的吗?怎么裂,位置、走向、大小?有图片吗?
回复
3楼
没有图片,施工单位来的电话,是垂直的在地下室?
回复
4楼
垂直方向,会不会是水平钢筋配的太小引起温度应力和混凝土收缩应力问题?
实例:1995年设计的上海蒲东某30层框剪的2层地下室,外墙300,水平钢筋Φ12@200。有64条竖向裂缝,(0.1-1MM),65%贯穿性裂缝。(引自《PKPM新天地》2004年第四期 “钢筋混凝土结构构造讨论”)
回复
5楼
再问:同一建筑有做两种基础的吗?我指的是实例
回复
6楼
怀疑是地基不均匀沉降造成的,楼主可否说明一下改工程的基础形式?
以下内容摘之《工程结构裂缝控制》(王铁梦著)
不妨下载看一下:http://co.163.com/forum/content/170_364601_1.htm
回复
7楼
很可能是砼的干缩裂缝,是由水灰比控制不当,养护不好造成的
回复
8楼
通缝的话,基础的问题比较大,有可能是基础沉降不均匀。
同一建筑物 可以做两种基础,但要注意刚度要尽量协调
回复
9楼
我认为干缩裂缝的可能性不大
干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05~0.2mm之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。
回复
10楼
一层楼板都没浇筑,出现了墙体的裂缝,一般认为是混凝土收缩的原因。
还有可能是施工顺序的原因,因楼主问题讲的不够详细,一时很难作出判断。
回复
11楼
肯定是没养护好产生的收缩缝,抹掉就行了。
回复