如图,三层商铺,消火栓怎么放?
注考必过
2011年09月27日 10:26:47
只看楼主

如图,三层商铺,消火栓怎么放?靠窗那儿的墙边上有护栏,消火栓怎么放?把护栏截断?还是把消火栓放在商铺的隔墙上(图中红线位置,这段墙长度1m)

如图,三层商铺,消火栓怎么放?靠窗那儿的墙边上有护栏,消火栓怎么放?把护栏截断?还是把消火栓放在商铺的隔墙上(图中红线位置,这段墙长度1m 360截图20110927101146796.jpg

360截图20110927101146796.jpg


360截图20110927102232015.jpg

注考必过
2011年09月27日 10:27:39
2楼
自己先顶下,期待解答
回复
mingchenglun
2011年09月27日 23:03:14
3楼
其实有一米也可以勉强的放下了,80公分的箱子,一边十公分架水泥板,你可以画在那了,到实际切砖还可以把墙在加长点。
回复
吃饱饱
2011年09月28日 08:56:28
4楼
像这种商铺?是要 每户都安消火栓??? 还是考虑整个楼层 达到 同时有2股水柱啊!
回复
dqlingbing123
2011年09月28日 14:47:17
5楼
可以明挂在柱子上
回复
dqlingbing123
2011年09月28日 14:52:15
6楼
在一个防火分区内,考虑整层同时两股水柱到达
回复
bonbon
2011年09月28日 21:20:35
7楼
放隔墙上可以了。
回复
火山冰释
2011年09月28日 22:15:36
8楼
先说个问题,单栓消火栓箱一般是800X650(高X宽)
1.消火栓可以设置在封闭楼梯间外面,如需暗装,则要保证消火栓箱暗装后,其后的墙留有120mm厚,以满足其耐火极限要求;
2.楼主所说的那道一米的墙,实在是没太明白建筑这样做的目的,不过对于咱们专业,可以利用起来安装消火栓,可以明装,可以暗装,楼主可以根据实际情况考虑,一般暗装留洞尺寸830X680即可
回复
火山冰释
2011年09月28日 22:17:00
9楼
另外,对于这些商铺没有单独加门进行分隔时可以考虑放在公共部分,保证任两股水柱到达即可。
回复
注考必过
2011年09月29日 09:28:27
10楼
谢谢回复,学习了
回复
sunnyv521
2011年09月29日 10:42:56
11楼
学习了啊 加油啊同志们