我现在做一个文化公园外线,围着公园做了环状的室外消火栓DN150,市政两路进水,请问大家阀门设置有哪方面什么规定?
我现在做一个文化公园外线,围着公园做了环状的室外消火栓DN150,市政两路进水,请问大家阀门设置有哪方面什么规定?
2楼
每5个消火栓要有检修阀门.
回复
3楼
是不是每路进入环状管网两侧都应设置阀门井
回复
4楼
消火栓间距120米,每五个消火栓设置一个检修阀,当然要设阀门井。
回复
5楼
每个5个设一个,那如果检修一次,不就是半径600米范围内的消火栓都不能用了吗?
我一般是每个都设!安全!
回复
6楼
公园里如果没有建筑物,设计室外消火栓可以不按照120米间距布置。消火栓地上、地下式均可。它本身就带阀门,只要布置管段维修阀就行。一般每路进入环状管网两侧都应设置阀门井,阀门不必太多。
回复
7楼
我一般是每个都设!
回复
8楼
是了,这是室外给水规范里面 的
回复
9楼
一般应该是每个都设,这样更安全,且当检修时
其余的消火栓能照常使用。当然也可以根据具体情况具体设置
回复
10楼
如过,只当消火栓的。120米一个。阀门每2~3设一。
如果。兼做浇是、水40一个
回复
11楼
消火栓间距120米,每隔五个消火栓设置一个检修阀,详见防火规范
回复