多层消火栓可以安装在休息平台吗?
guoxiaohang
2006年07月15日 14:07:30
只看楼主

像一梯两户的 ,一般楼梯间空间小,无法安装2个消火栓箱,是否可以放在休息平台,这样的话,每层一个就满足需要了。

像一梯两户的 ,一般楼梯间空间小,无法安装2个消火栓箱,是否可以放在休息平台,这样的话,每层一个就满足需要了。
免费打赏
xu123
2006年07月15日 20:10:03
2楼
一般情况是那样做的啊!
回复
visevesa
2006年07月16日 08:37:26
3楼
像一梯两户的 ,一般楼梯间空间小,无法安装2个消火栓箱,是否可以放在休息平台,这样的话,每层一个就满足需要了。
答:1.多层每层设一个也可,因上下层消火栓可以利用(多层住宅不设封闭楼梯间),以满足2.5L/S两股水柱.
2.也可设休息平台
3.其它如办公大楼等消防部门一般不同意将消火栓放在休息平台
回复
homing
2006年07月16日 09:28:29
4楼
有时候消防审查部门的意见会让你修改的,不过我们一般都是放在休息平台的,等消防审查意见出来再修改
回复
wbz-13
2006年07月16日 17:04:32
5楼
安装在休息平台,要注意楼梯的宽度在安装后,是否购宽
回复
guoxiaohang
2006年07月31日 22:30:34
6楼
"因上下层消火栓可以利用(多层住宅不设封闭楼梯间),以满足2.5L/S两股水柱." 那么最高层只有一股水柱,没有第二个共用的了 ;另外最高层这个消火栓是不是还要注明‘兼试验用消火栓’?