如何选好水泵
hlxlf
hlxlf Lv.2
2006年07月15日 09:26:33
来自于中央空调
只看楼主

本人在设计中经常选水泵花不少的时间,流量和扬程很少有刚好合适的水泵,请教应该如何精确估算管网阻力和选择水泵扬程?。

本人在设计中经常选水泵花不少的时间,流量和扬程很少有刚好合适的水泵,请教应该如何精确估算管网阻力和选择水泵扬程?。
免费打赏
lyhlv
2006年07月15日 12:03:00
2楼
热网循环水泵的选择:
H=1.2(H1+H2+H3+H4+H5)
H-热网循环水泵扬程
H1-热水通过热网加热器的流动阻力
H2,H3-热水通过供回水管道的阻力
H4-热水在热用户(或热力站)的压力损失
H5-热源系统内部其他损失(如过滤器、阀门等处)
补给水泵的扬程为补水泵定压点处压力再加0.03~0.05MPA,补水定压点的压力应根据供热系统水压图确定!
这些都是最基本的东西,你搞设计怎么能不会呢,任何一本供热手册都有相关方面的知识!
回复
lyhlv
2006年07月15日 12:03:08
3楼
循环水泵扬程H=0.1*(H1+H2+H3)*(1.1---1.2) m
H1——换热器内部系统阻力损失(一般为30---100kpa)
H2——外网供回水干管阻力损失(一般每米按0.1kpa估算)
H3——用户内部阻力损失(一般直接连接约0.05----0.12kpa,间接连接约0.03----0.05kpa)
0.1——kpa与m换算系数
(1.1---1.2)——余量系数
回复
lyhlv
2006年07月15日 12:05:11
4楼
还有一个资料下载看一下把
回复