三菱电机的全新风机可以和普通内机连到同一系统
zgh65
zgh65 Lv.4
2006年07月15日 03:48:22
只看楼主

哪为说说为什么三菱电机的多联机系统全新风机可以和普通室内机连到同一个系统中(不需要单独的外机)?而且只有他能做到.

哪为说说为什么三菱电机的多联机系统全新风机可以和普通室内机连到同一个系统中(不需要单独的外机)?而且只有他能做到.
免费打赏
zgh65
2006年12月18日 00:05:13
2楼
这么多人看了,没一个知道所以然的??
回复
b_liangmian
2006年12月19日 11:10:44
3楼
增加制冷量,减少风量就行了。像他P80,制冷量9KW。风量只有540M3/H。如是普通室内机制冷量9KW,他的风量有1500m3/h.
回复
b_liangmian
2006年12月19日 11:13:34
4楼
两者只能得其一,加了几台新风机室外机只要选很大了。我觉得与大金独立新风机差不多。
回复
zgh65
2006年12月29日 18:20:36
5楼
可能不这么简单,有时候招标就因为没地方安置室外机,整得大金没法投标(大金的全新风内机必须配单独的外机),如果象楼上说的这样,他也可以将新风机联到普通内机的系统,外机加大容量来应标的(外机加大容量尺寸不一定增加)
回复
angelchh
2008年09月25日 10:57:07
6楼
大家可以参考
回复
dmmy
2009年01月21日 19:15:39
7楼
全热交换器和中央空调联动而已
回复
dmmy
2009年01月21日 19:16:11
8楼
很简单,大金也可以做到。
回复
shmiller
2009年12月17日 21:51:29
9楼
没什么稀奇,其他日系品牌也可以:lol