哪为说说为什么三菱电机的多联机系统全新风机可以和普通室内机连到同一个系统中(不需要单独的外机)?而且只有他能做到.
哪为说说为什么三菱电机的多联机系统全新风机可以和普通室内机连到同一个系统中(不需要单独的外机)?而且只有他能做到.
2楼
这么多人看了,没一个知道所以然的??
回复
3楼
增加制冷量,减少风量就行了。像他P80,制冷量9KW。风量只有540M3/H。如是普通室内机制冷量9KW,他的风量有1500m3/h.
回复
4楼
两者只能得其一,加了几台新风机室外机只要选很大了。我觉得与大金独立新风机差不多。
回复
5楼
可能不这么简单,有时候招标就因为没地方安置室外机,整得大金没法投标(大金的全新风内机必须配单独的外机),如果象楼上说的这样,他也可以将新风机联到普通内机的系统,外机加大容量来应标的(外机加大容量尺寸不一定增加)
回复
6楼
大家可以参考
回复
7楼
全热交换器和中央空调联动而已
回复
8楼
很简单,大金也可以做到。
回复
9楼
没什么稀奇,其他日系品牌也可以:lol
回复