排烟风机主回路断路器额定电流是如何整定的
紫衣
紫衣 Lv.3
2006年07月15日 01:22:26
来自于断路器
只看楼主

排烟风机功率为2.2KW,计算电流为5.03A,断路器整定为10A,图纸审查的人说主回路断路器整定电流小,电动机启动困难,过载时将调闸,不符合GB 50055-93第2.4.6条相关规定,请各位大侠,多多帮忙!

排烟风机功率为2.2KW,计算电流为5.03A,断路器整定为10A,图纸审查的人说主回路断路器整定电流小,电动机启动困难,过载时将调闸,不符合GB 50055-93第2.4.6条相关规定,请各位大侠,多多帮忙!
免费打赏
bqg
2006年07月18日 13:15:31
12楼
记得原来我也曾遇到过这种情况,可能是5KW风机,整定15A,但一起动就掉闸,后改为20A,就好了.
回复
wqyxxy
2007年11月04日 18:45:16
13楼


同意
回复
dl1027
2007年11月04日 19:08:50
14楼
用MA类型的,10/120的没问题
回复