排烟风机功率为2.2KW,计算电流为5.03A,断路器整定为10A,图纸审查的人说主回路断路器整定电流小,电动机启动困难,过载时将调闸,不符合GB 50055-93第2.4.6条相关规定,请各位大侠,多多帮忙!
排烟风机功率为2.2KW,计算电流为5.03A,断路器整定为10A,图纸审查的人说主回路断路器整定电流小,电动机启动困难,过载时将调闸,不符合GB 50055-93第2.4.6条相关规定,请各位大侠,多多帮忙!
2楼
这要看你用的是什么开关,如是D型(或塑壳)足够,如是C型,不够!
回复
3楼
看一下厂家选型本
什么都解决了
回复
4楼
我用的就是D型的啊,
PL10的金钟默勒的,我看了一下样本,应该不存在问题,可是审图的提了啊,我不知道怎么回复,是不是有其他的规定
回复
5楼
风机控制的标准图上就是这样用的哦
回复
6楼
叫他把标准拿出来看一看!
回复
7楼
第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。
是不是不用设过载保护? 请楼主有正确答案的时候 公布一下
回复
8楼
手上没有楼主所说的规范.
不过,按我个人意见,2.2kW的电机不管是选择C型,D型10A的断路器,应该都不成问题.
至于说过载保护,10A已经远大于电机的额定电流了.根本不存在过负荷保护之说了.
所以,我觉得楼主的选择是对的.
回复
9楼
有些东西,理论上通得过,规范未必允许!
回复
10楼
消防回路的开关,电缆等应该尽量选大点..
回复
11楼
请将审图原文和你的图纸发上来.
回复