印象中必须垫,但查《通风与空调工程施工质量验收规范》,却没有提及,手头没有91SB6,记得图集里有做法,但是否必须这样做呢?
印象中必须垫,但查《通风与空调工程施工质量验收规范》,却没有提及,手头没有91SB6,记得图集里有做法,但是否必须这样做呢?
12楼
谢谢各位的支持
回复
13楼
设计图纸没有,规范没有,图籍就是依据,国家标准施工图籍,我现在就是这样要求的,都可以,你可以要求施工单位加的,没问题。
回复
14楼
如果是复合风管,可以不垫的
回复
15楼
什么世道呀 现在图集不能作为施工依据? 这个是谁规定的?
回复
16楼
的确,我们设计也经常选择标准图籍
回复
17楼
肯定要加的嘛,这是基本的常识噻!!
回复
18楼
要加的
回复
19楼
1.图集肯定可以作为依据的,在北京地区91sb系列就是地方标准。
2.不听甲方合理要求的施工单位需要楼主认真的教育一下!直接找项目经理好了。
3.提出问题时,最好把监理拉上。监理理会是提出问题好机会,谁不好好干,就上会说一说。要求监理把甲方要求记入会议纪要。
回复
20楼
如果保温做好拉还需要加吗,会有冷凝水出现吗
回复
21楼
横担如果在保温外面,没有必要加.本身风管内外温差并不像冷冻水管那样大,所以冷桥基本上不不会发生的,
回复