请教各位,预作用自动喷淋系统中,喷淋干管在水流指示器后是抬头走还是低头走,即末端检验装置是最高点还是最低点????????????????,谢谢!!!
请教各位,预作用自动喷淋系统中,喷淋干管在水流指示器后是抬头走还是低头走,即末端检验装置是最高点还是最低点????????????????,谢谢!!!
12楼
管道坡度一般应坡向主供水管,能保证室内管网内水可以顺利排空
回复
13楼
应该坡向立管吧,用试水装置排空.但是,实际中一般都没有做坡度.
回复
14楼
一般和dlwyg做法一致。
回复
15楼
应视具体情况而定。末端试水装置也可作泄水用。
回复
16楼
向下坡向干管(抬头走)。水流指示器后接出泄水管,管径一般DN70,设阀门和压力表,接入专用的排水立管(管径DN80~DN100),末端试水一般不用作泄水,且管径小,DN25。可以在最高点。
回复
17楼
大家注意了!在《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水》2003上P187,上有条文的,“8)自动喷水灭火系统的水平管道宜有坡度,充水管道不宜小于0.002,准工作状态不充水的管道不宜小于0.004,管道应坡向泄水阀。”
回复
18楼
一般泄水阀置在什么位置。
回复
19楼
水流指示器后接出泄水管,管径一般DN70,设阀门和压力表,接入专用的排水立管(管径DN80~DN100),末端试水一般不用作泄水,且管径小,DN25。可以在最高点。
回复
20楼
同意 2003ruiq
报警阀组上都有泄水阀的,要保证水管里的水都能排净,不然在局部最低点要设泄水阀。
回复
21楼
可以考虑报警阀泄水,但如果分层泄水的话,必须用泄水装置
回复