我们公司开发的项目地下室发电机房都是做气体消防或水喷雾系统消防,但据专业人士说,现在根据最新规范,发电机房的消防可不做气体或水喷雾,直接布置喷淋即可,不知道是否属实,或哪位朋友能提供此类电子版规范资料?谢谢!

我们公司开发的项目地下室发电机房都是做气体消防或水喷雾系统消防,但据专业人士说,现在根据最新规范,发电机房的消防可不做气体或水喷雾,直接布置喷淋即可,不知道是否属实,或哪位朋友能提供此类电子版规范资料?
谢谢!
免费打赏
yanglan
2006年07月13日 12:54:07
2楼
新版高规:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、冲可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。

不知您属于哪种情况?
可以对照规范看看
回复
liweimouse020
2006年07月13日 14:25:57
3楼


属于7.6.6.1,多谢!
不知新版高规是哪一年的版本,05版?