在低压的设计中,经常会遇到电容柜的补偿问题,有些时候是200kvar,有些时候又是300kvar,请问如何确定电容柜的补偿大小呢?
在低压的设计中,经常会遇到电容柜的补偿问题,有些时候是200kvar,有些时候又是300kvar,请问如何确定电容柜的补偿大小呢?
2楼
根据补偿前和补偿后的功率因数以及整个系统内所有设备所需无功的总量来补偿,如果定不下来,一般按变压器容量的30%补偿。
回复
3楼
我们一般按变压器容量的百分之五十以上来选补偿柜容量.
回复
4楼
如果定不下来,一般按变压器容量的30%补偿。是可行得。
回复
5楼
临街变的按15%选 公共变按30%~1/3变压器容量
回复
6楼
各个地方供电部门的要求不同!有30%,50%甚至于60%都有!!
回复