发电机差动保护
youyuwen1
youyuwen1 Lv.2
2006年07月13日 09:45:13
来自于继电保护
只看楼主

2006年 7月7日,由于受到雷击,我们电站的110KV线路出现了零序保护和接地距离保护,引起主变出口的110KV的SF6断路器跳闸,造成了我们2台10MW的机组甩负荷,但是其中1号机组由于甩负荷时,出现了差动保护. 请教各位: 我们的1号机组为何在甩负荷时会出现差动保护?(我们以前机组在甩负荷时没有出现差动保护)

2006年 7月7日,由于受到雷击,我们电站的110KV线路出现了零序保护和接地距离保护,引起主变出口的110KV的SF6断路器跳闸,造成了我们2台10MW的机组甩负荷,但是其中1号机组由于甩负荷时,出现了差动保护.
请教各位: 我们的1号机组为何在甩负荷时会出现差动保护?(我们以前机组在甩负荷时没有出现差动保护)
免费打赏
syhua
2006年09月13日 17:00:24
12楼
应该是CT问题
回复
zmhaax
2006年12月28日 19:03:42
13楼
电器产品存在个体的差异,好像就是这样一个现象。并列的机组只有一组发生保护!
回复
kukudaxiaguangok
2009年05月21日 15:57:39
14楼
这样就应该是高低两侧电流互感器问题了,因为差动保护继电器KD是靠高低两侧电流互感器二次电流流进KD的差实现保护动作的,你现在的情况:1号机组的电流互感器曾经坏了更新一台新的电流互感器,会造成高低侧电流互感器参数不相同,易产生不平衡电流,理论上跟换差动保护的电流互感器是要高低侧一起跟换的,确保产品参数一致!确保故障时能可靠动作。
回复
kukudaxiaguangok
2009年05月21日 16:00:11
15楼
高低侧电流互感器变比、参数出现不一致,不平衡电流就容易使KD误动作,造成偷跳、误跳
回复
zhengqing700505
2009年05月28日 12:12:51
16楼
我还有一个怀疑方向就是保护装置的接地问题,因为打雷最大的影响就是接地电流!
回复