发电机差动保护
youyuwen1
youyuwen1 Lv.2
2006年07月13日 09:45:13
来自于继电保护
只看楼主

2006年 7月7日,由于受到雷击,我们电站的110KV线路出现了零序保护和接地距离保护,引起主变出口的110KV的SF6断路器跳闸,造成了我们2台10MW的机组甩负荷,但是其中1号机组由于甩负荷时,出现了差动保护. 请教各位: 我们的1号机组为何在甩负荷时会出现差动保护?(我们以前机组在甩负荷时没有出现差动保护)

2006年 7月7日,由于受到雷击,我们电站的110KV线路出现了零序保护和接地距离保护,引起主变出口的110KV的SF6断路器跳闸,造成了我们2台10MW的机组甩负荷,但是其中1号机组由于甩负荷时,出现了差动保护.
请教各位: 我们的1号机组为何在甩负荷时会出现差动保护?(我们以前机组在甩负荷时没有出现差动保护)
免费打赏
qiaogangis
2006年07月14日 09:42:53
2楼
好像很难说。oO
如果CT变比和定值都确认无误(正常运行时差流大吗?),雷击引起的可能性较大。
雷击的具体部位在什么地方?打在穿墙套管内,那差动就一定动。雷击时的暂态很难分析,谐波N多,能量巨大,即使雷击在外部也会导致主变差动动作。
-_-#
回复
colourcat_3392
2006年07月14日 10:14:37
3楼
不平衡电流过大吧
回复
youyuwen1
2006年07月14日 10:40:05
4楼
根据监控的记录,1#发电机差动保护几乎和110KV的线路保护同时动作,机端出口的CT 在B相的电流也是正常的4倍, C相是正常的2倍 ,而2#机组确没有出现差动保护,这是为什么啊? 照理应该是2台机组都会出现差动保护才合理啊
回复
qiaogangis
2006年07月14日 12:00:14
5楼
把运行方式、保护报文(带时标)、故障点、最好还有录波数据 发上来,大家就能具体帮你分析了,凭空说只能给你提供个大概方向。 但是基本上能确定就是雷击造成,瞬时大能量冲击,而且故障点应该是靠近1#发电机对应的母线上。
回复
youyuwen1
2006年07月14日 19:20:32
6楼
我们的2台机组的母线在室内,而故障点在室外,且距离我们厂房有3KM
回复
yj_0124-515
2006年07月17日 09:08:28
7楼
这个问题建议查查接线的相序,对于差动保护来说,相序是很重要的.我们曾经也于见过这样的情况在打雷时差动动作.但是同样的1#主变的动了,2#主变的就没有动.经过检查后,1#主变相序不对.(相序不对打雷时差动为什么会动作,这个我也不清楚,但是打雷时差动动作了,就可能跟接线相序有关.)
回复
youyuwen1
2006年07月17日 12:34:48
8楼
以下是我们机组的整定值:
SHO
Relay Settings:

RID =FDJ
TID =1#FDJZB
MVA = 12.5 VWDG1 = 10.50 VWDG2 = 10.50
TRCON = OTHER CTCON = YY RZS = N CTR1 = 200
CTR2 = 200
DATC = 15 PDEM = 4.0 QDEM = 10.0 NDEM = 10.0
TAP1 = 3.44 TAP2 = 3.44
IN1 = NA IN2 = NA
O87P = 0.4 SLP1 = 25 SLP2 = 60 IRS1 = 3.0
U87P = 6.0 PCT2 = 15 PCT4 = 15 PCT5 = OFF
TH5 = 0.5 TH5D = 25.000 DCRB = N HRSTR = N
IHBL = N
50P1P = OFF 50P1H = OFF
51P1P = OFF
50Q1P = OFF
51Q1P = OFF
50N1P = OFF 50N1H = OFF
51N1P = OFF

Press RETURN to continue
50P2P = OFF 50P2H = OFF
51P2P = OFF
50Q2P = OFF
51Q2P = OFF
50N2P = OFF 50N2H = OFF
51N2P = OFF
LTRP = NL TDURD = 8.000
TXPU = 0.000 TXDO = 0.000 TYPU = 0.000 TYDO = 0.000
NFREQ = 50 PHROT = ABC

=>>SHO L
X =50Q1P + 50Q2P
Y =NA
MTU1 =87U1 + 87U2 + 87U3 + 87R1*87R2 + 87R3*87R2 + 87R1*87R3
MTU2 =NA
MTU3 =NA
MER =NA
OUT1 =TRP1
OUT2 =X
OUT3 =NA
OUT4 =NA

=>>SHO T
Relay Settings:
Invalid Command
=>>SHO P

PROTOCOL = SEL
SPEED = 2400 DATA_BITS = 8 PARITY = N STOP = 1
TIMEOUT = 5
AUTO = Y RTS_CTS = N FAST_OP = N

=>>

我也查看了相序,是对的。 我就是不明白 ,雷击时 ,为什么1号机组会差动,而2号不会??
请各位 帮忙解答。
谢谢
回复
binzi0017
2006年07月19日 20:58:24
9楼
太深奥了 。不懂啊
肯定又不正常的问题
回复
lky101
2006年07月21日 00:12:43
10楼
这个问题我电站前几年也出现过,最后查出是差动的那台机的出线侧电流接在0.5级的互感器上,调回10P级后好几年没有出现了;但是就在前天主变35KV侧线路近距离受雷击,当时曾经出现近1秒的失电压,运行中的两台机组其中一台又出现差动动作,现在还没查出原因。我的几个思路:1.由于近距离雷击短路,电流突变量大,导致反映到微机保护的电流产生误差;2.差动动作门槛值太低,我1万的机组差动门槛为0.5A,而改微机保护前用LCD-8A时是2A;系统情况差不多的下级电站1.25KW的机组差动门槛为1A。不知道是否正确,请高手前辈指点,帮我和楼主解决下难题,不胜感激!
回复
youyuwen1
2006年07月27日 20:14:17
11楼
10楼的, 看来咱们的问题是差不多一样的,现在我怀疑我们的1号机组发生差动的原因可能是出在电流互感器上,是否是由于2台互感器的性能有差异?? 因为我们的1号机组的电流互感器曾经坏了更新一台新的电流互感器。
回复

相关推荐

APP内打开