【讨论】幼儿园食堂动力分配电箱主进线开关采用4P微断可以吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年09月23日 19:57:24
来自于工地图片
只看楼主

请大家讨论:如此设计、施工的幼儿园楼内局部食堂的动力配电箱可以吗???!!!进线电缆原设计是50平方毫米的,施工单位擅自变更为铜芯70平方毫米的。疑问:1、进线用4P的断路器是否不满足设计规范要求???电气主设人说“规范上是不宜用4P断路器,说明也可以用4P的”。 2、100A的断路器采用图片中的“微断”是否合适???电气主设人说“设计的是塑壳断路器,没设计正泰的微断。但既然微断有100A的,用100A的微断也无妨”。

请大家讨论:如此设计、施工的幼儿园楼内局部食堂的动力配电箱可以吗???!!!

进线电缆原设计是50平方毫米的,施工单位擅自变更为铜芯70平方毫米的。

疑问:1、进线用4P的断路器是否不满足设计规范要求???电气主设人说“规范上是不宜用4P断路器,说明也可以用4P的”。

2、100A的断路器采用图片中的“微断”是否合适???电气主设人说“设计的是塑壳断路器,没设计正泰的微断。但既然微断有100A的,用100A的微断也无妨”。
实际情况是:100A微型断路器的接线柱根本无法接入70的线!!!从图中可见,线芯被人为去掉了好多根。按照相关规范要求“大于10平方的电导线接线时应使用接线鼻子”,显然,70的接线鼻子更不可能接入微断之中!!!

3、100A的微断到底该用在什么场合???又该如何接线呢???允许不用接线鼻子而直接挂锡压接吗???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-26 12:34 编辑 ]

如此配置的食堂动力配电箱可以吗???!!!.jpg


YP8094.jpg

免费打赏
leer8687
2011年09月28日 11:07:39
22楼
我刚看到一般都不用4p,菜鸟,就是来学习学习
回复
yuexingyufs
2011年09月28日 11:24:52
23楼
学习了。。。。。。。。
回复
feidankt66
2011年09月28日 12:07:15
24楼
这里楼主主要问的是用微断可不可以的问题;我的设计思想是可以的,这里主要是指上一段的保护开关是否只有这一个出线回路(也就是上一级开关只接这食堂一个配电箱)如果是那就用微断隔离开关是可以的这样做是为减少配电级数;因为保护由上级开关来完成,本箱进线开关只是维修用。如果上一级开关还接有其它回路且开关容量偏大;那么本箱进线开关需选择带保护的断路器;同时要和本箱出线开关相配合。具体是微断还是塑壳断路器;要看食堂负荷短路电流有多大,才能正确选取,选最大一台用电功率的电器来计算。

[ 本帖最后由 feidankt66 于 2011-9-28 12:09 编辑 ]
回复
a214174634
2011年09月28日 13:43:45
25楼
产品做的好难看 还浪费 100A的开关 35平方的铜线足够了 32A的开关6平方的足够了 用70的 铜价不涨才怪
回复
billhrq
2011年09月28日 14:59:36
26楼
建议改为塑壳断路器,70平方的线接不进微断的。
回复
dhz897
2011年09月28日 15:01:10
27楼
根据供电系统确定。
回复
老貓
2011年09月28日 15:13:50
28楼
分配电箱进线可采用隔离开关即可,没必要再增加一级配电,另外隔离开关选3P即可,100A的微断和塑壳开关的区别主要是微断的极限分断能力没有塑壳高,看你的分断能力要求来选择相应的级别
回复
木已成舟
2011年09月28日 17:45:29
30楼
请教,,请问总柜的主开关如果使用4P的漏电保护断路器的话,漏电动作电流如何选择?是不是要比下级的漏电断路器大啊??
回复
lianxiaojie2727
2011年09月28日 17:51:18
31楼
新手请教一下高人,漏电3P+N与4P有什么区别
回复
lianxiaojie2727
2011年09月28日 17:54:11
32楼
楼主,途中用的4O的开关是正泰的隔离开关 NH2-100的,并不是小型断路器
回复

相关推荐

APP内打开