【讨论】幼儿园食堂动力分配电箱主进线开关采用4P微断可以吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年09月23日 19:57:24
来自于工地图片
只看楼主

请大家讨论:如此设计、施工的幼儿园楼内局部食堂的动力配电箱可以吗???!!!进线电缆原设计是50平方毫米的,施工单位擅自变更为铜芯70平方毫米的。疑问:1、进线用4P的断路器是否不满足设计规范要求???电气主设人说“规范上是不宜用4P断路器,说明也可以用4P的”。 2、100A的断路器采用图片中的“微断”是否合适???电气主设人说“设计的是塑壳断路器,没设计正泰的微断。但既然微断有100A的,用100A的微断也无妨”。

请大家讨论:如此设计、施工的幼儿园楼内局部食堂的动力配电箱可以吗???!!!

进线电缆原设计是50平方毫米的,施工单位擅自变更为铜芯70平方毫米的。

疑问:1、进线用4P的断路器是否不满足设计规范要求???电气主设人说“规范上是不宜用4P断路器,说明也可以用4P的”。

2、100A的断路器采用图片中的“微断”是否合适???电气主设人说“设计的是塑壳断路器,没设计正泰的微断。但既然微断有100A的,用100A的微断也无妨”。
实际情况是:100A微型断路器的接线柱根本无法接入70的线!!!从图中可见,线芯被人为去掉了好多根。按照相关规范要求“大于10平方的电导线接线时应使用接线鼻子”,显然,70的接线鼻子更不可能接入微断之中!!!

3、100A的微断到底该用在什么场合???又该如何接线呢???允许不用接线鼻子而直接挂锡压接吗???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-26 12:34 编辑 ]

如此配置的食堂动力配电箱可以吗???!!!.jpg


YP8094.jpg

免费打赏
changan_1
2011年09月27日 20:07:30
12楼
民规已经有人贴出来,对照着看就行,一般地区大多选用TN-S或TN-C-S系统,也就是说不能断开N线;断路器采用100A开关,相应的100A电缆也就25到16平,怎么用70,想不通,考虑压降也不能差这么多。也许施工队正好有70电缆多余,不愿买25的,替换一下,另外箱子做的太紧凑了,不利于检修,另外线很粗,为了接线弯曲太大,破坏了绝缘,这是最致命的。100A微断配电也可以,只要发热不多就行。再就是前面人说的,把断路器换成隔离器,保护交给上一级,这就要看上一级是否能保证短路保护功能,如果能且在自己管理范围内,用隔离未尝不可。不要无谓多加保护级数,这样上下级配合很难选择。
回复
rong8702
2011年09月27日 21:15:43
13楼
各位大侠,能说明白一点吗
回复
littlesky1025
2011年09月28日 08:24:26
14楼
学习了
回复
compulsory
2011年09月28日 08:47:44
15楼
学习。。。。。。。。。
回复
永无止境
2011年09月28日 09:51:46
16楼
4P 开关 有一种是 3P+1的 另一种是 4P的
看它4P的那个 代码吧
回复
nmggdsy
2011年09月28日 10:03:13
17楼
看图片 那是正泰的隔离开关,不是微断。正泰的微断是DZ158有120A的。关于4P是可以用的,既然是食堂,我估计会有单项电。所以也会有N极。但是70的导线装在这里还是不可以的,NH2-100最大是100A。所以导线最大也就是25的。这个范围就可以不带线鼻子直接挂锡。再说了,既然是100A的隔离,为什么会用那么大的导线?如果想用70导线,那么就应该选用NM1系列的塑壳断路器。用线鼻子链接导线。
回复
nmggdsy
2011年09月28日 10:06:21
18楼
一般说3P+1 其实说的就是3P+N,一般时候就是指漏电开关。这就是习惯的说法。
回复
qds43
2011年09月28日 10:12:17
19楼
施工单位未按图施工,追究责任
回复
淮岸听风
2011年09月28日 10:19:11
20楼
应当换电缆,用铜线箅压接。
回复
zzs584007
2011年09月28日 10:59:16
21楼

1,你用的是TN-C-S,还是TN-S系统。前者严禁用4P,后者不宜用4P,如果设漏电保护了,可以用4P.
2,塑壳能不能用微断代替,主要看能不能起到保护作用,而不是方便不方便接线。
2.1,计算短路电流,看看耐受短路电流能力够不够。
2.2,看看选择性满足不满足。
回复