请大家讨论:如此设计、施工的幼儿园楼内局部食堂的动力配电箱可以吗???!!!
进线电缆原设计是50平方毫米的,施工单位擅自变更为铜芯70平方毫米的。
疑问:1、进线用4P的断路器是否不满足设计规范要求???电气主设人说“规范上是不宜用4P断路器,说明也可以用4P的”。
2、100A的断路器采用图片中的“微断”是否合适???电气主设人说“设计的是塑壳断路器,没设计正泰的微断。但既然微断有100A的,用100A的微断也无妨”。
实际情况是:100A微型断路器的接线柱根本无法接入70的线!!!从图中可见,线芯被人为去掉了好多根。按照相关规范要求“大于10平方的电导线接线时应使用接线鼻子”,显然,70的接线鼻子更不可能接入微断之中!!!
3、100A的微断到底该用在什么场合???又该如何接线呢???允许不用接线鼻子而直接挂锡压接吗???
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-26 12:34 编辑 ]
2楼
《民用建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ16—2008,自2008年8月1日起实施。
7.5.2在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1、保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,均不得使这些电源并联;
2、TN—C-S、TN—S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3、正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4、TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
3楼
对应条文解释为:
7.5.3三相四线制系统中,四极开关的选用
第1款 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。此条引自IEC60364-4-46。
第2款 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及共他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为0,以致在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性寻体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,避免中性导体产生分流和在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
第3款 正常供电电源与备用发电机之问,其电源转换开关应采用四极开关,断开所有的带电导体。
第4款 TT系统的电源进线开关应采用四极开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。
回复
4楼
从JGJ46-2008民用建筑电气设计规范的以上条文可以看出:
对四极断路器的使用有很大限制,对TN-C-S系统以及TN-S系统,仅不同供电系统电源间的联系时必须用4P断路器,其余情况下都不能用4P断路器!!!
总柜处的主开关虽然是4P的,但不能是4P断路器,应当是4P的、有断路器功能的漏电保护器!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-24 17:19 编辑 ]
回复
5楼
断路器可以用4p的,但用微断还是第一次见。
还有设计的50的线,施工方改为70的?他不怕亏本啊?线肯定不是国标的,有假。
等电位肯定要不得。
回复
6楼
断路器可以用4p的
--------用在动力分箱进线处可以吗???依据是什么???
回复
7楼
做的很难看
回复
8楼
NH2-100只是隔离开关,不能用于保护,
原方案进线为塑壳断路器,还是用塑壳比较合理,
回复
9楼
NH2-100,是隔离开关,不能用于保护,只能作为开关的分断,应当采用塑壳断路器。而且箱子做得好难看啊不得不说。
回复
10楼
可能我们只看规范的条文,都忘了总则了,民规总则里的1.0.1...保证电气设施运行安全可靠、经济合理、技术先进、维护管理方便这些基本要求,是设计中必须遵守的准则;而注意整体美观,则是民用建筑设计的固有特性所决定的,也是不可忽视的重要方面。