可以共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???
pengjianliang@co163
2006年07月12日 11:04:23
只看楼主

一个大型(占地面积30W平方米)的家具厂,有十几栋厂房和宿舍,是否各个单体能共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???由于天面的水池的高度不够,还需要加压设备,能否共用稳压系统呢?请教高手啊,有点急啊!

一个大型(占地面积30W平方米)的家具厂,有十几栋厂房和宿舍,是否各个单体能共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???
由于天面的水池的高度不够,还需要加压设备,能否共用稳压系统呢?
请教高手啊,有点急啊!
免费打赏
tiny-fu
2006年07月17日 15:45:07
22楼
如果小区较大,建筑用途多,火灾危险性大的,建议消防水池分为两格,集中设置消防泵房,泵房至各建筑间消防供水管道(室外部分)成环状(水压稳定),湿式报警阀组分区域集中设置.
回复
chenghanyu
2006年07月18日 08:28:57
23楼
诚心想找个老师啊,学点东西:)
回复
wangyinghuan
2006年07月18日 10:24:40
24楼
我认为,消防水池共用,储水量为需要由水池提供消防用水的室内外消火栓系统水量,还有自动喷水,水幕等其它消防用水设施之和。水泵房共用,但消火栓泵与喷淋泵要分别设置。天面水箱共用,但稳压设备宜分开设置。如泵房离车间较远的话,建议在各车间内设报警阀室,另外还要注意厂房内有无采暖,如无采暖自喷系统就要采用干式或预作用式,消火栓在厂房内也要设成干式系统。但报警阀室一定要有采暖设施。厂房的高度如果超过9米,还要考虑用快速响应喷头。
回复
visevesa
2006年07月18日 10:32:52
25楼
按照规范完全可共用.天面消防水池也可共用.
但当是多层建筑,消防水箱高度位与最高层屋顶,容量看有无喷淋,一般9m3足够.如有喷淋加稳压泵.
水池容量按照最大室内外消防水量之和(,即某幢最大,而不是A幢室内最大,B幢室外最大的叠加.)乘以火灾历时.
回复