可以共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???
pengjianliang@co163
2006年07月12日 11:04:23
只看楼主

一个大型(占地面积30W平方米)的家具厂,有十几栋厂房和宿舍,是否各个单体能共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???由于天面的水池的高度不够,还需要加压设备,能否共用稳压系统呢?请教高手啊,有点急啊!

一个大型(占地面积30W平方米)的家具厂,有十几栋厂房和宿舍,是否各个单体能共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???
由于天面的水池的高度不够,还需要加压设备,能否共用稳压系统呢?
请教高手啊,有点急啊!
免费打赏
pengjianliang@co163
2006年07月13日 20:08:07
12楼
如果:水泵接合器可以按较远的距离多布置些,有利于消防车的救火,不需要每个单体设置。
而水泵接合器必须连接到报警阀在前端,分散设置的话那需要很长的管来连接水泵接合啊(集中设置报警阀在泵房附近)!

回复
jemini
2006年07月14日 11:54:50
13楼
可以共用!但是各个单体的消防管必须连接成环成环状网!
而且水量必须满足要求!
回复
jemini
2006年07月14日 11:55:42
14楼
稳压可用稳压泵或气压水罐!
回复
xjaksr33
2006年07月14日 12:34:42
15楼

呵呵,能集中管理固然是好,但不现实哦!
我们在实际操作中,消防水池和泵房共用,但不会将所有的湿式报警阀及水泵结合器集中设置,因为这样虽然方便了管理,但不利于管线的布置,并且不经济,占地面积大的厂区中厂房或库房因为考虑运输和装卸都有距离要求,所以按13楼的说法,各个单体的消防管必须连接成环成环状网!喷淋系统的湿式报警阀可以在每个厂房内单设或小区域的集中即几栋集中,而不是十几栋集中,水泵结合器自然靠近湿式报警阀并在消防车道边。
回复
xfd831
2006年07月14日 12:48:45
16楼
乐姐教训的是,以后多来来这里教教我们,不要老是在水线灌水.
回复
guohaiton
2006年07月14日 13:43:29
17楼
在最高建筑设置一个消火栓的天面水池和一个喷淋水池,地面水池共用但水量要够,喷淋报警阀可以在泵房设置也可以在各自的底层设置,注意一个报警阀控制的喷头个数,湿式是800个.水泵接合器最好在室外消火栓40米内设置.
回复
zhangfanghong534
2006年07月14日 15:26:55
18楼

消防水池和泵房以及屋顶消防水箱可以共用,但是湿式报警阀及水泵结合器需要分别设置,因为那相当于是不同的防火分区,根据自喷规范也需要分别设置。
回复
80678105
2006年07月14日 21:13:45
19楼
可以共用,不过消防水量和管网的压力一定要保证

水箱间的稳压装置最好是喷淋系统和消火栓系统各设一套
回复
pengjianliang@co163
2006年07月14日 21:26:12
20楼
厂区比较大,水池是不是需要多个啊,有没有计算公式之类的啊
回复
xufeng12755
2006年07月16日 17:45:45
21楼



水量
水压要满足要求
回复