2楼
星三角启动的电机,没有什么分流,接成三角形时电压是380V,而接成星形时电压只有220V,电压降低了电流也就降低了
回复
3楼
谢谢讲解啊 !
回复
4楼
我不知道,楼上的朋友有没有实际测量过,采用星三角接法时,空开下的电流为从出线端子接出线时电流的大约2倍,为什么?
回复
5楼
线电流与相电流的关系,为1.732倍.
回复
6楼
能具体讲解一下吗?譬如:45KW电机,采用星三角接法怎样选电缆及空开和接触器.自己认为选90以上接触器,电缆VV3*16+1*10两组即可,不知对不对,实际用还可以.
回复
7楼
45KW的星三角启动柜,角形接触器可选100A,星点可选40A,柜内空开至接触器可选35平方,接在三角形的电线可用16平方.
进线电缆用50平方,出线电缆用25平方.一般的选择.
回复
8楼
回复
9楼
Y形接法时,电机每相上的电压为220V,设电流为I,线电流等于电机的相电流Ix=I;
Δ形接法时,电机每相上的电压为380V,相电流为1.732I,因是Δ形接法,线电流是根号3倍相电流,所以,Δ形接法时的线电流Ix=1.732*1.732I=3I,是Y形接法的3倍!(不是2倍)
回复
10楼
星三角启动是降压启动,即加在电机绕组的电压由380V降为220V,电压低了,启动电流相对也就小了,没有分流作用。
1、星三角启动的电机,实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=P÷0.38÷1.732÷COSφ。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此
线电流=相电流=三角形接法的相电流,实际启动电流应按三角形接法的相电流来乘于启动倍数,而不是按三角形接法的线电流来计算启动电流。
3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按三角形接法的相电流考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按三角形接法的线电流考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、另外:断路器必须按三角形接法的线电流选择。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流,则应按三角形接法的相电流选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按三角形接法的线电流选择。
接触器分电源侧接触器、三角形接触器和星形启动接触器,所谓电源侧接触器就是不管是星形启动还是三角形运行均必须接通的那个接触器,该接触器与三角形运行时才接通的接触器配合时有二种方案:
a、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器出线端时,电源侧接触器流过的电流为线电流,此时按三角形接法的线电流选择。
b、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器进线端时,电源侧接触器流过的电流为相电流,此时可按三角形接法的相电流选择。
c、三角形接触器和星形启动接触器可按三角形接法的相电流选择。
回复
11楼
老兄:你的算法只适应于同一电机在星形运行的线电流和三角形运行的相电流之间的关系,5楼的的说法是在三角形运行时线电流与相电流之间的关系,而且,楼主也是在三角形运行时进行的测量,二者运行方式不同,不能这样计算。