消防水试验压力
sisterpyw
sisterpyw Lv.3
2006年07月11日 14:50:21
只看楼主

我们平常设计的消防管道一般采用焊接钢管(工业厂房的),且相应的附件的工程压力都采用PN1.6,但现有个工程主厂房设计的消防管的工作压力为1.15MPA,试验压力为1.8MPA,那我们原来采用的钢管是否还能满足要求,请大家帮忙!谢谢!

我们平常设计的消防管道一般采用焊接钢管(工业厂房的),且相应的附件的工程压力都采用PN1.6,但现有个工程主厂房设计的消防管的工作压力为1.15MPA,试验压力为1.8MPA,那我们原来采用的钢管是否还能满足要求,请大家帮忙!谢谢!
免费打赏
sisterpyw
2006年07月11日 14:52:04
2楼
上述问题钢管如果不满足要求,那采用那种型号规格的管道才能满足要求.
回复
jianyh
2006年07月11日 15:52:29
3楼
应该来说是没问题的!!
不过这种最好不要用!!消防泵的超压是常事!!
安全重要!
回复
shibushi1983
2006年07月12日 13:51:33
4楼
试验压力为1.8MPA,附件的工程压力才采用PN1.6,这怎么行?
工作压力为1.15MPA,有没有算一下水锤时的压力,建议还是慎重点好.
回复
水灾
2006年07月12日 15:10:50
5楼


试验压力1.15×1.5=1.725,采用规格稍高点的配件和管材。
回复
eming5201314
2006年08月09日 12:47:36
6楼
为什么5楼用1.15乘于1.5来计试验压力呢,不是试验压力是公称压力的1.5倍吗
回复
xiaofengwork
2006年08月09日 16:35:21
7楼
一般说来没问题,试难压力不是工作压力,短时间的,而管道工作压力也不是最大耐压
回复
eming5201314
2006年08月09日 17:13:50
8楼
为什么5楼用1.15乘于1.5来计试验压力呢,不是试验压力是公称压力的1.5倍吗
回复