几台并联的同型号泵,有一台泵流量小,可能是什么原因呢,请各位指教!
几台并联的同型号泵,有一台泵流量小,可能是什么原因呢,请各位指教!
2楼
可能是水泵的制造质量问题了
回复
3楼
可是我已经换了一台新泵,还是不秆,我们怀凝是吸水管的问题
回复
4楼
会不会是电机?
回复
5楼
配水问题
回复
6楼
1、叶轮发生变化。
2、泵有严重的气蚀。
3、吸水管路堵塞引起s值变化。
4。电动机的轴功率不够。
若是刚换了水泵,那只有后两种原因。
回复
7楼
是抢量造成的。
回复
8楼
先逐台启动,如无问题,则是吸水管过细,配水不均匀。
回复
9楼
先检查一下进出水管有无堵塞,阀门开启状况、配电情况是否正常。再单台试验,若流量仍偏小,将此泵和其他任意一台对调,如流量还偏小,那必定是配水不均的原因了。
回复
10楼
可能母管有点小
回复
11楼
你的水泵已经用多长时间了?
回复