关于长距离输水管道计算问题
qcx9981
qcx9981 Lv.2
2006年07月11日 07:50:49
只看楼主

长距离输水管道输水,长约9公里,7公里处有一座山,高程与送水泵站高差30米,水泵高程如何确定,水锤如何验算。望各位发表高见

长距离输水管道输水,长约9公里,7公里处有一座山,高程与送水泵站高差30米,水泵高程如何确定,水锤如何验算。望各位发表高见

免费打赏
塑料管大师
2006年07月11日 09:44:39
2楼
高差加水头损失即可算出水泵扬程,水锤根据流量、管径计算
回复
zh2wang
2006年07月11日 20:54:56
3楼
看样子,楼主不是搞水利的,这个问题水利的很好解决.水泵总扬程=管道水头损失+进、出水池水位差.但是要注意,管路高点的问题,需复核是否满足高点水头..
回复
朝阳似火
2006年07月13日 00:01:37
4楼
可能要进行过度过程分析,水泵出口要采取点措施,比如分段关闭阀,要计算整个管线的压力分布,负压是不允许的.........
回复
2001108125
2008年06月04日 19:04:59
5楼


高点水头 是什么意思啊
回复

相关推荐