请教各位师父关于三相电压的问题
dfslwd
dfslwd Lv.2
2006年07月11日 01:59:39
只看楼主

单位的用电(三相四线制)最近用电子电笔测量后发现其中一相电压显示110V,其余两相则220V,请问那位师父能够帮帮忙,谢谢!还有在工作用电高峰期电子电笔测量出零线带220V电压,比少电压那一相还高,但用电还是正常呀。谢谢各位指点!

单位的用电(三相四线制)最近用电子电笔测量后发现其中一相电压显示110V,其余两相则220V,请问那位师父能够帮帮忙,谢谢!还有在工作用电高峰期电子电笔测量出零线带220V电压,比少电压那一相还高,但用电还是正常呀。谢谢各位指点!
免费打赏
chenghuangjulv
2006年07月11日 09:22:37
2楼
“用电还是正常呀”
那我也糊涂了,?!
就算负荷不平衡,也不至于这样呀?!
回复
dfslwd
2006年07月11日 10:37:47
3楼
谢谢winwun的指点,但是原来用电行正常呀,没有经过什么改动。另外有人说零线带电是由于零线太小造成的(进电的三相四线是6平方的线),不知有没有道理,谢谢。
回复
xsd3903
2006年07月11日 10:57:51
4楼
电子电笔测量电压不准确,只能判断是否带电。
回复
ccc678
2006年07月11日 11:38:11
5楼
用万用表测量!电笔不能说明什么!
回复
whgjxjpx
2006年07月11日 11:58:08
6楼
支持三楼
回复
daijg8888
2006年07月11日 15:49:55
7楼
电子电笔要扔掉,要害人的.
回复
dfslwd
2006年07月11日 21:24:10
8楼
谢谢各位的解答。原因已经查到,原来是高压电路的一个保险管烧毁了,经电局的人更换后电路正常。但其中的道理还是不懂,还请大家多多指点,谢谢!
回复
robinekin
2006年11月10日 09:31:43
9楼
中性点不接地系统在故障时,中性点电压会偏移
回复
shisx
2006年11月10日 13:14:37
10楼
测量电压应该用仪器,不要相信什么电子试点笔。
回复