请问海拔2500M的爬电距离跟安全距离是多少
ahdq969
ahdq969 Lv.2
2006年07月10日 16:46:16
只看楼主

因手头没书,时间急,请问各位,用于海拔2500M,绝缘子的高度是多少?相间的安全距离是多少?爬电距离是多少?请各位帮帮小女,在这有礼了。

因手头没书,时间急,请问各位,用于海拔2500M,绝缘子的高度是多少?相间的安全距离是多少?爬电距离是多少?请各位帮帮小女,在这有礼了。
免费打赏
shari618
2006年07月10日 19:23:44
2楼

我记得海拔每升高100米(相对1000米而言),电压上升1%
若是12KV系统,海拔2500M 相当于1.15*12=13.8KV
爬电距离是多少(II) 20*13.8=276MM,
相间的安全距离是多少不知道怎么算?请高手指点,绝缘子的高度是多少由安全距离和爬电距离决定
回复
hkshaochanggen
2006年07月10日 22:28:16
3楼
GB11022 这些因数可用下式计算:
Ka=em(H-1000)/8150
式中:H——海拔,用m表示;
m——为了简单起见,取下述确定值:
m=1对于工频、雷电冲击和相间操作冲击电压,
m=0.9对于纵绝缘操作冲击电压,
m=0.75对于相对地操作冲击电压。
回复
jk_00
2006年07月11日 10:21:40
4楼
上述计算都正确:1)GB3906和DL404规定:海拔超过1000m时相地和相间值应按每升高1000m增大10%进行修正。
2)GB11022 这些因数可用下式计算: Ka=em(H-1000)/8150 ,此公式计算比较困难。

其实行业上更多采用的是GB311的规定:
海拔高度: 正常使用条件:≤1000m(高压), ≤2000m(低压)
外绝缘修正系数:(此系数用来修正相地、相间的电气间隙和爬电距离)
Kt=1/1.1-h*10-4, h-海拔高度(m),此计算数值比1)项稍大。
回复
tcchezhong
2006年07月11日 11:30:16
5楼
设计手册、验收规范上也有相关内容.
回复
ahdq969
2006年07月11日 11:40:27
6楼
谢谢各位解答。:)
回复
gsdgb
2006年07月12日 15:56:39
7楼
耐压51KV冲击91KV按GB/T11022空气距离144爬电距离240
回复
ahdq969
2006年07月13日 10:23:37
8楼
呵呵,没想到学问这么多,得找书来研究一下了。多谢各位,如果还有相关内容的解答,请也写上吧!
回复
jian_72
2006年07月13日 10:42:52
9楼
学习了,呵。好象绝缘水平的修正方法跟干变的有些不太一样。