水泵这样配行吗?
guixiao_1818
2006年07月10日 11:33:01
来自于中央空调
只看楼主

请教各位: 空调系统中,不同水量,相同扬程的冷冻水泵能并联使用吗?会有什么影响?

请教各位: 空调系统中,不同水量,相同扬程的冷冻水泵能并联使用吗?会有什么影响?
免费打赏
weilan1969
2007年01月22日 17:19:06
2楼
不行,不兼容,原因如下:1、水泵的工作点是动态的 2、每个水泵都有各自的扬程和流量的性能曲线,而且都是通过实验得出的。3、不同的水泵,性能曲线差异很大,对于外部某一确定的水系统,采用相同的并联水泵,在同程条件下的工作点变化至少是一致的,通过每台的流量较为一致,效率较高,较为可靠;4、无论是同扬程或异扬程,不同的水泵在并联使用时,有可能造成一台水泵甚至多台水泵效能的下降,更别说转速不同的水泵。
举例,一台100m3/h的水泵和一台10m3/h的水泵并联,你感觉合适吗?
本人一般也不赞成空调定频泵并联同型号变频水泵,主要是效率太低。
回复
hudike2006
2007年02月03日 20:52:55
3楼
不能,影响效率,很有可能会出现水量还不及一台泵流量的现象