变压器压力释放阀是否进保护
shliping
shliping Lv.2
2006年07月09日 18:15:36
来自于变压器
只看楼主

变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。请大家投票。请把自己使用的情况也说说吧。

变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。
请大家投票。
请把自己使用的情况也说说吧。
免费打赏
tianuu
2008年03月26日 22:07:41
42楼
500kV发电厂主变,进保护,只发信,不跳.
回复
baiye2183
2008年05月16日 16:54:19
43楼
压力释放阀肯定发信,至于是否跳闸各单位设置不同(看出口压板放上了没有)
回复
uulee
2008年05月17日 17:55:44
44楼
我们这得变压器都作用于跳闸的
回复
taianlin
2008年05月17日 20:40:10
45楼
我做工程一般把本体重瓦斯、调压重瓦斯、压力释放、超温作为差动的非电量保护跳闸,
不过都接有硬压板,可投退 的
回复
冬天的雨
2008年08月14日 22:06:45
46楼
属于主变非电量保护,动作于信号,不跳闸
回复
dynasty8848
2008年10月01日 02:39:00
47楼
接 但是到时候可能压板不投
回复
hesea-he
2008年10月05日 21:59:44
48楼
跳闸还是发信号,每个地方的电业局的规定不一样的,
回复
yoyo1111118
2008年12月16日 16:14:27
49楼
南方电网,压力释放要求发信,不跳闸。
回复
yzy117
2008年12月23日 01:05:07
50楼
我们这压力释放都没接,不过线留好 了 呵呵
回复
yfdcsht
2009年03月24日 20:18:27
51楼
我们这儿的都接跳闸了。
回复

相关推荐