变压器压力释放阀是否进保护
shliping
shliping Lv.2
2006年07月09日 18:15:36
来自于变压器
只看楼主

变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。请大家投票。请把自己使用的情况也说说吧。

变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。
请大家投票。
请把自己使用的情况也说说吧。
免费打赏
pinang
2006年11月13日 20:41:39
32楼
变压器压力释放阀是否作用跳闸看接线情况定
我们这的有很多接线的
但大部分没有接线
我说应该报警
回复
yanglei168
2006年11月20日 16:21:08
33楼
压力释放阀进非电量保护装置,只发信号
回复
fly_8848
2006年11月21日 15:22:59
34楼
我们用的没有进保护
回复
hjwlf
2006年11月26日 13:43:20
35楼
变压器压力释放一般进保护,至于是跳闸还是信号,现在的微机保护装置一般可以整定。等到压力释放时,重瓦斯肯定动作了,
回复
jdbhswen
2008年03月23日 16:17:42
36楼
<电力变压器运行规程> 第5.4 变压器的压力释放器接点宜作用于信号 。

我厂的是投信号
回复
sd-1982
2008年03月23日 21:32:41
37楼
这视具体情况而定(设备主管部门会决定的),一般都有进非电量保护装置的,可以跳闸和发信,如果用跳闸功能,推出功能压板就可以了,发信依旧。
回复
binzi0017
2008年03月24日 10:10:09
38楼
容量大的变压器的压力释放阀动作后开入主变保护装置的非电量保护,压力释放跳闸压板投入主变二侧开关跳闸,压力释放跳闸压板退出可以发信号。
回复
fw402549853
2008年03月24日 11:31:24
39楼
如果变压器内部是突然短路故障等,防暴盖和防暴筒以及重瓦斯保护等都不能及时使变压器内部压力泄去,往往会造成变压器爆炸或者变压器本体变形等,故现在都改用压力释放阀。该装置简单可靠,输出两付触点,一去跳闸回路,一去远方发信,且动作压力在厂家已经整定好了,现场只能校验接线正确与否,不能做实际动作校验。根据变压器的容量、装油量,选用合适的压力释放阀,可以一支,如果一支不够,可以设置两支,且其安装位置应按照要求高压变压器本体一定值。
回复
party68
2008年03月25日 14:08:45
40楼
DL/T 572—95 电力变压器运行规程5.4 变压器的压力释放器接点宜作用于信号,就是说可以发信也可以跳闸,但推荐发信,本人是这样理解的。
回复
yjl8926
2008年03月25日 18:51:34
41楼
在外我们这儿220KV电站 ,变压器压力释放保护是发信。没有投跳闸
回复

相关推荐

APP内打开