变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。请大家投票。请把自己使用的情况也说说吧。
变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。
请大家投票。
请把自己使用的情况也说说吧。
22楼
压力释放阀肯定是进主变的非电量保护装置的,至于发信还是跳闸,各地的处理方法不尽相同。
回复
23楼
防措要求宜发信号,各个供电局要求不同,一般来说有两种选择:1、压力释放应该进保护,但是是发信号还是跳闸呢,一般是有压板来选择;2、压力释放应该进保护,但要2对接点串接,通过重动继电器后进跳闸回路。
回复
24楼
回复
25楼
压力释放阀是用来保护大中型油侵电气设备,例如变压器,高压开关,电容器等的压力保护装置,可以避免油箱变形或爆裂。应该进保护,并作用于发信或跳闸。
回复
26楼
a
回复
27楼
一般我们做的220kV及已上变压器都是要挑闸的.
回复
28楼
压力释放有两对节点,一做发信用,二做跳闸
我们这里用跳闸,通过压板投退
回复
29楼
压力释放阀动作就说明变压器故障了,就应动作跳闸,并发信号。它归属非电量保护。和温度等非电量保护不同就应该跳闸而不是只发信号。
回复
30楼
压力释放进入非电量保护
回复
31楼
按照安措要求,必须进入保护,且动作结果应为跳闸。
以前老式的变压器都在变压器顶部设置爆破盖(也有的是防爆筒),此部分的厚度要比变压器其他地方壳体薄一些,当变压器内部故障压力升高时,冲破爆破盖而使变压器泄压,防止变压器本体爆炸。
同时当变压器内部故障时,变压器内部油大量通过瓦斯继电器涌入油枕,使重瓦斯保护动作跳闸。
但如果变压器内部是突然短路故障等,防暴盖和防暴筒以及重瓦斯保护等都不能及时使变压器内部压力泄去,往往会造成变压器爆炸或者变压器本体变形等,故现在都改用压力释放阀。该装置简单可靠,输出两付触点,一去跳闸回路,一去远方发信,且动作压力在厂家已经整定好了,现场只能校验接线正确与否,不能做实际动作校验。根据变压器的容量、装油量,选用合适的压力释放阀,可以一支,如果一支不够,可以设置两支,且其安装位置应按照要求高压变压器本体一定值。
回复