刚出炉的暖通菜鸟求教: 夏季中央空调室内温度低、湿度大怎么处理? 注:室内还采用了天棚制冷水管。
刚出炉的暖通菜鸟求教:
夏季中央空调室内温度低、湿度大怎么处理?
注:室内还采用了天棚制冷水管。
3楼
问题条件不清楚
默认条件:辐射制冷+新风(未处理),住宅
解决:提高供回水温度--提高室内温度,新风除湿--降低室内湿度
回复
4楼
室内温度过低不能有效的除湿,应加强通风和除湿
回复
5楼
首先说明你的温度和湿度要求。
夏季除湿不提倡通风,本身夏季新风含湿量就大。
回复
6楼
通风不提倡自然新风,应为处理过
回复
7楼
如果室温已经很低,而相对湿度较大
是否可以考虑在送风状态点布置二次加热,提高室温的同时降低相对湿度
不过不知你这是什么类型的空调,舒适型还是工艺型?
舒适型的话,就不用那么麻烦那么费能了,室温到达设定要求后空调箱电动水阀应该关闭
新风是什么状态?
回复
8楼
谢谢各位大虾的解答帮助,下面小弟我来详细说下:夏季的时候,我们这的房子是用 新风制冷 + 天棚水冷辐射 系统,门窗当然也是密封的啦,关于这新风,我们用的是10℃左右的冷水来制冷 + 除湿的,刚出机组的温湿度基本是(14℃,100%),送到用户家里面温湿度大约在(16℃,75%),送风总量一般是160立方米/小时,排风设定的总排风量是总送风量的80%,用户面积有110个平方,高度有2.8米,天棚回水温度一般都是设定在20℃左右,我们是通过调节水的流速来控制用户家里的温度,系统全开的话用户家里面的温湿度是(22.5℃,60%)左右,可是最近接到家用户反应,说他家里面的温湿度是(20℃,70%+),请教下:这种情况下能否通过调节系统来提高他家的温度、降低湿度呢?该怎么调节?
回复
9楼
谢谢各位大虾的解答帮助,下面小弟我来详细说下:夏季的时候,我们这的房子是用 新风制冷 + 天棚水冷辐射 系统,门窗当然也是密封的啦,关于这新风,我们用的是10℃左右的冷水来制冷 + 除湿的,刚出机组的温湿度基本是(14℃,100%),送到用户家里面温湿度大约在(16℃,75%),送风总量一般是160立方米/小时,排风设定的总排风量是总送风量的80%,用户面积有110个平方,高度有2.8米,天棚回水温度一般都是设定在20℃左右,我们是通过调节水的流速来控制用户家里的温度,系统全开的话用户家里面的温湿度是(22.5℃,60%)左右,可是最近接到家用户反应,说他家里面的温湿度是(20℃,70%+),请教下:这种情况下能否通过调节系统来提高他家的温度、降低湿度呢?该怎么调节?
回复
10楼
是我问题没写清楚,这是小区整体控制的,咱不能因一家特殊就去影响其他用户,这提高供回水温度可使不得。新风我们已经低温除湿过了。
回复
11楼
新风过大,家里面的温度更低咧,我们送的新风温度16℃;如果是自然风的话,那更悲剧了,我们这有天棚冷辐射系统,如果室外温度高的话,这天棚很容易结露的说。
回复