连体楼消防
jq.guo1983
jq.guo1983 Lv.2
2006年07月08日 15:16:01
只看楼主

各位高手,有谁知道,连体的办公楼和车间怎么考虑消防啊 ,是不是不可以把车间和办公楼的分开考虑啊 在线等,谢谢各位帮我解决

各位高手,有谁知道,连体的办公楼和车间怎么考虑消防啊 ,是不是不可以把车间和办公楼的分开考虑啊
在线等,谢谢各位帮我解决
免费打赏
小小法师
2006年07月08日 22:15:47
2楼
是不是有出入口和通道相连,如果有,就应该按综合楼考虑,可以问一下建筑或者查一下建筑规范。
回复
f_jg2003
2006年07月09日 08:37:49
3楼
说一下建筑的具体情况吧,如分隔,再就是厂房和办公楼是不是单独出图。
回复
xfd831
2006年07月09日 09:45:10
4楼
是通过连廊相连么?
回复
zhangminghua7512
2006年07月10日 16:32:34
5楼
防火墙分隔,并考虑安全疏散,疏散门方向
回复
hengny
2006年07月10日 18:03:33
6楼
将办公楼和车间按两个防火分区考虑,各套用各的防火等级,按相应的规范设计。