新建酒店,设计总负荷(2477kw) 实用负荷(1700kw).变配电采用两路高压切换,一台变压器供电。请教选用什么型号,容量多大的变压器才合适?
新建酒店,设计总负荷(2477kw) 实用负荷(1700kw).变配电采用两路高压切换,一台变压器供电。请教选用什么型号,容量多大的变压器才合适?
2楼
首先进行负荷计算,然后根据计算值选用变压器。
回复
3楼
支持楼上!
按可能发生的最大负荷配变压器,个人意见配2400KVA。
回复
4楼
实用负荷是个什么负荷?
难道是把宾馆所有用电设备打开的负荷,还是施工图中设计方提供的负荷
回复
5楼
实用负荷;是预算会在同一段时间内,酒店设备照明使用所有的最高峰值负荷。
回复
6楼
干式变2500KVA应该可以的吧
回复
7楼
如果按照设计方案,可以考虑使用2500KVA的变压器。
但酒店这么大的负荷,使用一台变压器的方案个人认为欠佳!
酒店的常用负荷如空调、锅炉等应由专门的变压器负责供电,其他不常用负荷用另一台变压器负责!而且酒店的一级负荷使用一台变压器的方案也不合理!如果变压器坏了,一级负荷怎么办?
两台变压器同时工作,但紧急情况下,任何一台变压器都应该能满足一级负荷工作的要求!
回复
8楼
幼稚,搞设计的人怎么会选一台变压器呢?
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
这个一般不会选一台变压器吧,酒店的裙楼是什么性质?中央空调、锅炉等一般做一台变压器,其他的生活用电做另外一台变压器。
回复