求助:酒店变压力供电型号选择
zh737122
zh737122 Lv.2
2011年09月21日 10:29:30
只看楼主

新建酒店,设计总负荷(2477kw) 实用负荷(1700kw).变配电采用两路高压切换,一台变压器供电。请教选用什么型号,容量多大的变压器才合适?

新建酒店,设计总负荷(2477kw) 实用负荷(1700kw).变配电采用两路高压切换,一台变压器供电。请教选用什么型号,容量多大的变压器才合适?
免费打赏
tanmeng_789
2011年09月23日 15:43:48
12楼
不可能设置1台,设2台为宜,理由
1.解决二级及以上负荷末端双电源供电问题。
2.2台变压器低压侧可设联络,在季节性负荷未投入时,可报停一台变压器,减少运行费用。
回复
wanghaitao198492
2011年09月24日 20:46:59
13楼
非常支持12楼设置2台,到了冬天可以报亭一台,节约
回复
wangjiafeng246
2011年09月25日 10:43:46
14楼
回复