地下车库小于2000M2,无自然排烟措施,可不设机械排烟吗?若可不设,那怎么排烟?若设又没依据!
地下车库小于2000M2,无自然排烟措施,可不设机械排烟吗?若可不设,那怎么排烟?若设又没依据!
2楼
一个设计首先是合法,这是必须做到的。其次是合理
没有必要跟规范较劲
回复
3楼
看汽车库、修车库、停车场设计防火规范
回复
4楼
我觉得如果没有自然通风的时候还是做为好
回复
5楼
小于2000平方米为什么可以不设置,看 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 的条文说明,不符合该情况的最好设。(虽然审图很少有根据条文说明来要求的,我认为很多人忽略了这点)
回复
6楼
有道理,既要合法,又要合情合理。设计要有人性化。
支持
回复
7楼
即使不做排烟也要做排风 , 这可是最基本的需要啊!
回复
8楼
肯定要做排风,排烟可以不做,但是既然做了排风,排烟也就可以带掉。
回复
9楼
如果不能够自然排烟,还是设机械排烟系统吧。
回复
10楼
还要看控制距离是否超过了30m
如果超了那肯定需要设置了
回复
11楼
建议还是做一下好
回复