地下室底板冒黄水质量问题,急
baker2001liu
2011年09月20日 16:24:52
来自于建筑施工
只看楼主

某一会所地下室停车场,底板结构为反梁,结构按设计图要求做了卷材防水处理,然后回填掺4%水泥的石屑填平反梁面,然后结构砼找坡。2007年施工完毕交付使用。由于施工质量不到位,且结构找坪的砼没有掺金刚砂,地面有返砂现象。在实际2011年8月,甲方组织了地坪漆施工,厚度为2mm,目的是为了杜绝地面起砂现象。地坪漆施工前几年使用过程中,地面没有明显的渗漏。现在发现地坪漆地面个别局部有起泡返黄水的现象(如图)。凿开表面地坪漆,发现底面有点湿,再往下凿,听说是下面是干的,请大家帮忙找出原因及处理办法,分析到底是结构底板渗漏还是地坪漆质量问题,不胜感激.我个人怀疑是地下室底板有水气挥发出来,由于原来没做地坪漆前可以挥发到空气中,做了地坪漆后没地方挥发所以导致这样,请各位帮忙分析解决,谢谢

IMG_0550.jpg
IMG_0551.jpg
IMG_0552.jpg

IMG_0550.jpg


IMG_0551.jpg


IMG_0552.jpg

免费打赏
l805287234
2011年09月22日 19:44:45
12楼
应该是化学反应吧,还有就是返潮。时间久了地下水外渗都有可能
回复
lin3240
2011年09月23日 09:56:39
13楼
我觉得你的分析是有道理的。可以对比一下出水前的情况。看下是那里出了问题。
回复
岳光宝盒
2011年09月23日 11:12:19
14楼
“凿开地坪漆发现有点潮,再往下凿听说是干的,”那这个意思是不是地下室底板没有出现渗透,那也有可能是地下室顶板底的一些管道及风管漏水,从而浸泡地坪漆,产生化学反应所致。建议检查相邻位置,是否只有一处出现此情况,如果地下室底板返潮,不应该是至出现一处。
回复
gump3903555
2011年09月23日 13:10:02
15楼
应该是地板渗水,黄色的东西是环氧(地坪漆含有环氧)来的,环氧不容易水,水把逼出来。可以联系我:QQ 51518086
回复
cffydxs32
2011年09月23日 13:14:14
16楼
个人认为是地坪漆氧化造成的结果。
回复
lyj902
2011年09月23日 13:17:17
17楼
底板应该无渗水,估计是环氧地坪与砼面粘接不牢(前期砼起砂判断)处,赶上地坪没弄好,正好在湿气很大的地方,地坪底漆产生化学反应引起; 刨去此部分,把起砂层磨掉补耐水地坪漆处理.
回复
harrybobo
2011年09月23日 19:24:36
18楼
地基排水没弄好吧,加上和一些材料的混合反应就这样了
回复
zyj4578646
2011年09月24日 09:25:38
19楼

楼主问的是地下室底板而不是地下室顶板!
回复
fantasy251
2011年09月24日 12:23:58
20楼
来学习的! 可能是地坪漆施工前清洗使地面吸水,没完全干就施工,地面含的水汽挥发,长期与地坪漆接触,地坪漆变质。
回复
caiwu_596683759
2011年09月25日 10:11:11
21楼
此前有东西掉在地上未清理,发生了霉变,黄色的明显是微生物化学分泌物
回复

相关推荐

APP内打开