强制点亮灯具是用单联双控开关控制的吗?如果是,灯具和开关接线是怎么接法?[ 本帖最后由 zwl12345678 于 2011-9-20 16:16 编辑 ]

强制点亮灯具是用单联双控开关控制的吗?如果是,灯具和开关接线是怎么接法?

[ 本帖最后由 zwl12345678 于 2011-9-20 16:16 编辑 ]
dianqipanli
2011年09月20日 19:20:03
2楼
不是双控开关控制。但是,没有双控开关,不能实现平时灯可以由开关控制,火灾报警时不管灯开关在何位置,灯均要点亮。
回复
twb620810
2011年09月21日 08:33:06
3楼
这样的问题你应该问你单位的师傅,几句话说不清楚,你看看原理图
回复
clzlyg
2011年09月21日 09:01:20
4楼
转换开关可以控制
回复
jiangbo88
2011年09月21日 10:28:53
5楼
开关不一样,你查一下产品样本就没问题了,这种开关带一根强制线。
回复
science118
2011年09月22日 11:17:20
6楼
单联双控开关的反接,你要是明白单联双控开关的解法,你应该明白的,只是应急照明线路要多一根强启线。
回复
aaadq5367
2011年09月22日 17:23:51
7楼
用一只小继电器不就行了吗。
回复
hongchenlgg
2011年09月22日 23:13:10
8楼
供电电箱里装一个接触器,接触器负载端出火线一根接至灯具,此线与灯具的原开关控制线并掉(如果是一排很多个灯具,只要与第一个灯并掉就可以了),只要接触器动作,灯就全亮了,不受开关控制了。当然接触器的进线端的相位必须和原开关控制电源的相位一致。当火灾发生时,只要利用火灾报警模块动作驱动24V中继,中继再驱动这个接触器就可以实现强制点亮灯具并且使所有灯具控制开关不起作用了。这叫,“火灾事故照明切入”。
回复
yan.feng2006
2011年09月23日 09:58:07
9楼
图片怎么传不上来呢
回复
我爱喝绿茶
2011年09月23日 10:55:39
10楼
新手,弱弱的问一句,什么灯具是强制点亮灯具啊
回复
开心老爸
2011年09月23日 12:50:49
11楼
可以采用双控开关。倒接就可以了,就是说,双控开关的原出线头一个接市电,一个接强制点亮,另一头接灯