防烟规范疑问
arlfa1590
arlfa1590 Lv.3
2006年07月07日 17:11:32
来自于中央空调
只看楼主

《上海建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006 3.3.14.设常开加压送风口的系统,其送风机的出风管或进风管上应加装单向风阀或电动风阀;当风机不设于该系统的最高处时,应设与风机联动的电动风阀。请教各位:为什么要加风阀,是为了防止热压效应吗?

《上海建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006 3.3.1
4.设常开加压送风口的系统,其送风机的出风管或进风管上应加装单向风阀或电动风阀;当风机不设于该系统的最高处时,应设与风机联动的电动风阀。
请教各位:为什么要加风阀,是为了防止热压效应吗?
免费打赏
toplhc
2006年07月07日 17:49:18
2楼
跟手册要求一致,防止平时受自然条件影响造成倒灌或者排风

h,别问如何倒灌,如何排风
回复
农民不懂高压电
2006年07月08日 08:26:04
3楼
加强楼梯内的通风有什么不好的呢?
大家不觉得楼道内狠闷么?
而且上海的冬天不至于要考虑防冻吧.
回复
chr333333
2006年07月08日 08:57:54
4楼
对的.自然条件影响造成倒灌或者排风
回复
arlfa1590
2006年07月08日 10:59:31
5楼
我自己的想法,大家看看对不对:
如果加压风机放在系统高位,那么当楼内温度高于室外温度(通常为冬季)的话,热气流往上,形成排风,同时也排走热量,所以要加止回阀(当然可以加电动阀,不过电动阀贵点);如果室外温度高,就没有影响.
相反,如果加压风机在系统低位,室外温度高(一般在夏季)就会出现热空气倒罐,同时也增加房间冷负荷,由于风向由外到内,所以只能装电动阀.
回复
tuxianxian
2006年07月09日 17:07:37
6楼
一般用止回阀吧,防止回风
回复

相关推荐