请问下 某一办公楼 长直走道的那种 南北两面都有办公室 消火栓基本上均匀布置 但是现在 中间加了几个乙级防火门 但是每一层还是一个防火分区 请问 消火栓的布置要做改动吗 谢谢
请问下 某一办公楼 长直走道的那种 南北两面都有办公室 消火栓基本上均匀布置 但是现在 中间加了几个乙级防火门 但是每一层还是一个防火分区 请问 消火栓的布置要做改动吗 谢谢
2楼
不会影响消火栓箱门打开、取用就行。
回复
3楼
不影响,一个防火分区就可!
回复
4楼
回复
5楼
不会影响消火栓的布置
回复
6楼
此建筑需要设置室内消火栓吗? 按照《建筑设计防火规范》第8.3.1条第2其楼梯间应设为封闭楼梯间,封闭楼梯间的门应为乙级防火门。应按规范设置 1、这个乙级防火门是用来做扩大的封闭楼梯间
2、消火栓的布置没必要改动。 不需要,乙级防火门可能是用做扩大封闭楼梯间的
回复
7楼
乙级防火门不影响消火栓的布置,只要在一个防火分区就行
回复
8楼
放心,不用改,没有影响的。
回复
9楼
谢谢各位,灰常感谢 终于不用改图了
回复
10楼
回复
11楼
防火门布置不影响消火栓的布置
回复