关于消防审查
wuke
wuke Lv.3
2003年07月17日 18:19:38
只看楼主

建筑室外有一DN100市政给水管,室内消防水量15L/S,室外消防水量25L/S。原考虑室外水景贮水兼室外消防用水,但消防队不同意(理由太脏),要求室内外消防水量都贮存在地下水池,消防水泵流量按室内外消防水量考虑。这样合理吗?消防队开场白:明哲保身 就高不就低。

建筑室外有一DN100市政给水管,室内消防水量15L/S,室外消防水量25L/S。原考虑室外水景贮水兼室外消防用水,但消防队不同意(理由太脏),要求室内外消防水量都贮存在地下水池,消防水泵流量按室内外消防水量考虑。这样合理吗?
消防队开场白:明哲保身 就高不就低。
免费打赏
yyqdudu
2003年07月17日 19:03:23
2楼
合理,我们这里都是这样,室外的什么水景只是理论上可以作为消防水源,但是实际中根本不可能.
回复
zerone
2003年07月18日 17:28:38
3楼
合理,就该这么做,消防水池西方本应按室内外水量合计考虑
回复
songia
2003年07月18日 18:05:36
4楼
有市政管,可以做室外消火栓,水池就不用包括室外用水量了!我们就这样做的,水池减少很多,市消防局同意的~~~
回复