求助:电容补偿柜支路器件选型
yanfangmei
yanfangmei Lv.5
2006年07月06日 17:29:59
只看楼主

在低压配电设计中,电容补偿柜去路上的刀熔开关及接触器大小型号怎么选的???求好心人帮忙。。

在低压配电设计中,电容补偿柜去路上的刀熔开关及接触器大小型号怎么选的???
求好心人帮忙。。

1152178190709.jpg

hustzxf
2006年07月06日 22:34:34
2楼
以0.4KV为例。
接触器、熔断器额定电流为补偿容量的2倍。
回复
zhanghonge
2006年07月07日 14:01:45
3楼
应该是1.6或1.7的电容器额定电流
回复
supermarine
2006年07月07日 14:06:12
4楼
1.45的 额定电流
回复
tcchezhong
2006年07月07日 14:15:36
5楼
建议加上消谐电抗器.
回复
zhaoying128
2006年07月08日 17:32:30
6楼
因为低压配电中的刀熔开关只有100A,200A,400,600A,1000A这几种额定电流,根据实际电流大小选就是了.大概1.5倍左右.
回复
liuyong510321
2006年08月29日 23:45:48
7楼
电容补偿柜去路上的开关不叫刀熔开关。应该叫断路器
断路器及接触器选择的大小一般为额定电流为补偿容量的2倍。这点支持2楼的说法
这种选法是比较安全的选法
回复
depv
2007年03月27日 11:57:37
8楼
学习......
回复
lhjun150212
2007年03月27日 20:52:51
9楼
《10kV及以下变电所设计规范》
第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
回复
tanweicheng
2009年05月08日 17:12:21
10楼
电容器組的熔断器,为1.43-1.55倍电容器额定电流
回复

相关推荐