在低压配电设计中,电容补偿柜去路上的刀熔开关及接触器大小型号怎么选的???求好心人帮忙。。
在低压配电设计中,电容补偿柜去路上的刀熔开关及接触器大小型号怎么选的???
求好心人帮忙。。
2楼
以0.4KV为例。
接触器、熔断器额定电流为补偿容量的2倍。
回复
3楼
应该是1.6或1.7的电容器额定电流
回复
4楼
1.45的 额定电流
回复
5楼
建议加上消谐电抗器.
回复
6楼
因为低压配电中的刀熔开关只有100A,200A,400,600A,1000A这几种额定电流,根据实际电流大小选就是了.大概1.5倍左右.
回复
7楼
电容补偿柜去路上的开关不叫刀熔开关。应该叫断路器
断路器及接触器选择的大小一般为额定电流为补偿容量的2倍。这点支持2楼的说法
这种选法是比较安全的选法
回复
8楼
学习......
回复
9楼
《10kV及以下变电所设计规范》
第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
回复
10楼
电容器組的熔断器,为1.43-1.55倍电容器额定电流
回复