在VRV系统中,风口为双层百叶在运行中出现滴水!想问问大家是不是出风温度低于露点温度以及怎么解决!!!!!!!!!!!!!!
在VRV系统中,风口为双层百叶在运行中出现滴水!想问问大家是不是出风温度低于露点温度以及怎么解决!!!!!!!!!!!!!!
12楼
是金属风口吗?水是风口外表面凝结产生的还是从内表面渗出的?若是外表面凝水,那么一定是房间湿度太高,关闭房间门运行一段时间后应该没问题。若是内表面渗水,应首先排除盘管漏水或吊顶内管道、设备凝水的情况,然后考虑是否是盘管出风带水,只要将盘管风速降低检查一下就好了。
回复
13楼
谢谢拉
!
是铝的散流器啊!是外表面啊!估计是房间室内湿度太大 ,因为是重庆地区的1
回复
14楼
有没有可能是风口没有装严实,产生漏风而在内表面形成凝结水呢?
回复
15楼
最后答案为:调高回水温度,风口贴上粘板
回复
16楼
加一台室内除湿机会有效果
回复
17楼
检查出风温度,估计风量小了吧
回复
18楼
说明:以下为个人意见
1 VRV系统的出风温度比水系统的出风温度低,这有可能导致结露。
2 有可能是空调循环风量小,气流组织不合理,使室内空气不能快速除湿,导致室内湿度大。
回复
19楼
谢谢上家啊!
的支持啊
回复
20楼
运行一段时间,通过空调除湿后便不会结露。但要关闭窗户。
回复
21楼
1.调整送风温差
2.调整送风的含湿量
回复