在VRV系统中,风口为双层百叶在运行中出现滴水!想问问大家是不是出风温度低于露点温度以及怎么解决!!!!!!!!!!!!!!
在VRV系统中,风口为双层百叶在运行中出现滴水!想问问大家是不是出风温度低于露点温度以及怎么解决!!!!!!!!!!!!!!
2楼
采用塑料的风口
回复
3楼
谢谢上搂的参与啊!采用塑料的风口请问原因是什么呢?
还有没有其他的方法呢?
回复
4楼
问问大家采用等含减湿的原理怎么解释啊
谢谢大家哦
回复
5楼
风口也可能有问题,风口有送风温差的限制,和空气有一定的诱导比,另外室内相对湿度过高也有可能造成结露。
最好首先提供房间的使用功能,室内温湿度出现结露的时候,送风温度,风口形式及送风位置(下送或侧送),这样才好找到根本解决问题的办法!
回复
6楼
哦!谢谢拉!主机是采用上海豪申的氟机!做的是银行的保安房间,采用的是散流器下出风地区是重庆市区的!
谢谢大家告诉初出学校的小弟弟
回复
7楼
通常是房间温湿度没达到设计要求。
可能:设备小了,或者,房间外们经常开启。
回复
8楼
银行的保安房间是在地下室吗?最好还能提供实际一些测试参数,如室内温湿度,送风温度,这些施工单位都有仪器可以测的!
回复
9楼
不是地下室!至于用什么仪器测试我到没有看见师傅用!
回复
10楼
那就很难判断了,一般保安房间没有很特别的湿负荷,已经开始实际使用了吗?
回复
11楼
说的好模糊哦
回复