关于超限审查的几个疑问,请各位老师帮忙解答
gatebaba
gatebaba Lv.7
2011年09月18日 23:27:55
只看楼主

1、附录表2中,扭转不规则、偏心布置、凹凸不规则、组合平面、楼板布连续 这几项要求,针对的所有楼层还是大多楼层?例如一个30层楼,只有3或3层楼的位移比(特别是裙楼部分)大于1.2,是否违反了扭转不规则这一项?再如,如果这楼是细腰型,可否隔一层或两层将细腰补平,之后是否还违反表2中“组合平面”这项条文?2、组合平面和楼板不连续同时违规时,可否和二为一,只计算一项?感觉这两者基本上是同时存在的。3、表2下的“注”中,凹口设置连梁,“其两侧变形不同时仍视为凹凸不规则”,这里的“变形不同时”如何理解?

1、附录表2中,扭转不规则、偏心布置、凹凸不规则、组合平面、楼板布连续 这几项要求,针对的所有楼层还是大多楼层?例如一个30层楼,只有3或3层楼的位移比(特别是裙楼部分)大于1.2,是否违反了扭转不规则这一项?再如,如果这楼是细腰型,可否隔一层或两层将细腰补平,之后是否还违反表2中“组合平面”这项条文?
2、组合平面和楼板不连续同时违规时,可否和二为一,只计算一项?感觉这两者基本上是同时存在的。
3、表2下的“注”中,凹口设置连梁,“其两侧变形不同时仍视为凹凸不规则”,这里的“变形不同时”如何理解?
4、《抗规》3.4.4.1.1条中,“当最大层间位移远小于规范要求时,可适当放松”,这里的“远小于”和“适当”如何把握?条文解释也未明确,请大家说说自己的看法。
免费打赏
o如梦无痕o
2011年09月19日 09:22:53
2楼
回复一
一般以在规定水平力下偶然偏心算出来的位移比参考对象
不含裙楼的 不含最上面突出的电梯机房的标准层 一般以三个为界限 也就是最多只能是两层出现大于1.2的情况
当然这个说法只是一些大院的做法 具体怎样算最好和当地审图中心沟通。
回复二 那两个同时违规 只算一个 超限高层要点附录的注解有说明
回复三 两边变形不同的意思就是 两边的位移角相差太多 具体表现为 平动系数小于70%。这个量也是大院做法
具体把握最好和审图中心沟通。
回复四 远小于 一般指的是位移角小于1/2000
这个适当放松可以放松到1.6.但是个人认为 位移比还是控制在1.5以下的好。省的麻烦。遇到不好说话的审图
图就得打回来重做 一般情况下不要踩那个高压线,打擦边球。而且这个是抗归的说法。
超限高层要点可不管你位移角多小,只要大于1.4就得做超限审查。所以以上说法仅限于多层。高层不适用,高层位移比必须限制在1.4以下
长宽比如果小于2的话 位移比最好调到1.2以下
只要长宽比不是特别大 一般都能调整到1.2以下。

一个良好的高层结构 最好是能把平动周期的平动系数调整到百分之九十五以上
位移比调整到1.2以下 这样不仅容易通过审图
而且结构算出来是很经济的。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-9-19 09:26 编辑 ]
回复
hecrane
2011年10月12日 11:07:26
3楼
请问有没有适合cad2011的探索者啊?
回复
season85110
2012年03月01日 16:27:42
4楼
同样碰到相同的问题,但是不得其解,虽然抠字眼是有些教条,但是很疑惑
如凹进的尺寸大于50%是算凹凸不规则还是楼板不连续,还是都算,毕竟楼板不连续的解释是楼板平面刚度有突变,觉得凹凸不规则如果凹入尺寸大于50%也应算是有突变了
回复
season85110
2012年03月01日 16:29:22
5楼
并且楼板不连续和组合平面在超限里面不算一条,是凹凸不规则和组合平面都有时才算是一条
回复
chinalxb
2019年12月25日 21:36:16
6楼

进来学习学习

回复

相关推荐