供配电上午18题 为什么单车长+5000 ?
yzlr2000
yzlr2000 Lv.3
2011年09月18日 23:25:38
只看楼主

我选的双车+5000,配电柜是双排面对面布置啊,题里没说单列布置啊,好像说的是单层布置

我选的双车+5000,配电柜是双排面对面布置啊,题里没说单列布置啊,好像说的是单层布置
免费打赏
iamokey
2011年09月19日 09:56:13
12楼
这个题的吊诡之处在于不能看10kV及以下变电所设计规范

得参照3~110kV配电装置设计规范。。。两者在通道上面有200mm的出入,这就是陷阱啊,陷阱啊。。。
回复
wangylb
2011年09月19日 11:17:56
13楼
要看下面的注解。。。
回复
wzfprince
2011年09月19日 11:21:29
14楼
我也是选了5900+双车长,因为其他答案都错,而这个不错,虽然不是最小距离!
回复
guilinddb
2011年09月19日 16:59:37
15楼
双排布置 移动式 肯定是双车长度
回复
电电电
2011年09月19日 17:13:39
16楼
设备长度加前操作面和后检修通道。
回复
snowboo
2011年09月20日 08:25:08
17楼



我算的也是
回复
wangli0130516
2011年09月20日 10:49:15
18楼
那如果答案选对的,规范写的10kV变电所设计规范,不知道会不会给分啊,这题本身就有问题啊!
回复
杜子勝
2011年09月20日 11:29:13
19楼
这题要看GB50060-2008 才会有正解 陷阱啊 不过这个知识点之前出过的
回复

相关推荐