问个关于水泵很菜的问题
z108yh
z108yh Lv.2
2006年07月05日 22:27:47
只看楼主

冷冻\却水泵什么情况下连接在回水管上,又在什么情况下连接在出水管上是不是和系统阻力(楼层高度)有关???能不能随便连接在出或者进水管上

冷冻\却水泵什么情况下连接在回水管上,又在什么情况下连接在出水管上
是不是和系统阻力(楼层高度)有关???能不能随便连接在出或者进水管上
免费打赏
weilv217
2006年07月06日 09:37:22
2楼
你说的回水还是出水,相对与主机是不》??
主要看楼层高度啊
有100m以上的基本都是抽出了,防止压力太大,主机吃不消
六城以下都是打进,主要是保证主机的压力。
回复
z108yh
2006年07月06日 20:03:19
3楼
谢了!果接错了后果会怎么样,影响制冷效果还是影响主机
回复
weilv217
2006年07月07日 08:41:50
4楼
主要是考虑主机的所能承受的压力,不过 在现实中,有些设计也是与他相反的,在很到层他也用打入式。。。
回复
z108yh
2006年07月13日 18:37:28
5楼
有没有相关方面的资料啊??你的最后一句让我很是糊涂
回复
weilv217
2006年07月16日 19:11:15
6楼
就是说我原来说的是标准的,但是有些人搞设计也乱搞了,呵呵
回复
z108yh
2006年07月17日 19:59:06
7楼
早说了,头发都白了几根,谁负责啊
回复
f_jg2003
2006年07月19日 20:40:30
8楼
一个是看设备压力:水泵放到设备前后设备所受的压力肯定是不一样的,如果设备承压没问题,那么前后都可。
另一个是看汽化情况:如果水压低(如泵在顶部),水温高(如有锅炉等),或吸水管前设备阻力大,水泵吸水管汽化会使水泵发生汽蚀。
回复
jf_xu
2006年07月24日 15:38:23
9楼
上面几位说的都没错,楼层高要在主机出口,楼层低要在主机进口,如果接反了,,,楼层高时把水泵接在主机进口会增大主机和系统承压,增加造价,管路易渗漏;楼层低时把冷却水泵接在主机出口可能使系统达不到额定流量,影响制冷效果。设计时最好校核一下系统阻力。
回复
mdc0402
2006年07月26日 12:39:42
10楼
一个是看设备压力:水泵放到设备前后设备所受的压力肯定是不一样的,如果设备承压没问题,那么前后都可。
另一个是看汽化情况:如果水压低(如泵在顶部),水温高(如有锅炉等),或吸水管前设备阻力大,水泵吸水管汽化会使水泵发生汽蚀。
回复
lhzxy520
2006年07月29日 16:26:13
11楼
我晕,要拿出一个标准来,一人说一个样.
回复

相关推荐