消防总线线槽200*50用刷放火涂料吗,还有总线管和联动线管.

消防总线线槽200*50用刷放火涂料吗,还有总线管和联动线管.
免费打赏
大胡子
2006年07月05日 18:35:39
2楼
回复
yue8388102
2006年07月05日 21:38:14
3楼
我做的一个工程没刷也过了
回复
加肥猫
2006年07月06日 12:21:21
4楼
火灾自动报警系统设计规范

Code for design of automatic fire alarm system 

GB50116-98

10.2.2
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
回复
szhjf
2006年07月07日 09:19:31
5楼
线槽外面要刷,但只限于与消防有关的线路。
回复
aceyang
2006年07月09日 00:08:45
6楼
明敷的消防线槽和金属管都要刷
回复
乒坛高手
2006年07月09日 10:26:42
7楼
报警传输总线可不刷,但与联动有关的线皆应刷防火涂料
回复