我所在的工程有两颗高2000mm,宽900mm的主梁,今天做了一下梁侧模的设计。由于我是刚毕业的,又是第一次见到这么大的梁,自己不敢乱下结论,还请师傅们帮忙看一下,看看我的我的设计可不可靠。数据:梁高2000mm,宽900mm;侧模用14mm厚竹胶板;内楞50*80木方,间距200mm;外楞100*50*3.0槽钢;M16螺栓,共三排,其中第一排距楼板面300mm,第二排与第一排和第三排间距700mm,第三排距梁底300mm。
数据:梁高2000mm,宽900mm;侧模用14mm厚竹胶板;内楞50*80木方,间距200mm;外楞100*50*3.0槽钢;M16螺栓,共三排,其中第一排距楼板面300mm,第二排与第一排和第三排间距700mm,第三排距梁底300mm。
混凝土振捣荷载取4KN/m2,
新浇混凝土侧压力标准值取
F1=0.22rctβ1β2V1/2=0.22×25×5.128×1.2×1.15×1.51/2=47.66KN/m2
F2=rcH=25×2.0=50KN/m2
F=min(F1,F2)取较小值47.66KN/m2
目前我计算的结果是满足要求,但是外楞的验算我不会求,还请师傅们帮忙看一下这个设计可行否,最好能提供一下外楞的计算过程,感激不尽!!