怎么确定变压器低压侧出线断路器的额定电流?
consonbobo
consonbobo Lv.3
2011年09月16日 18:25:55
来自于变压器
只看楼主

请教:怎么确定变压器低压侧出线断路器的额定电流?

请教:怎么确定变压器低压侧出线断路器的额定电流?
免费打赏
lingxuct
2011年09月18日 11:04:35
2楼
稍大于变压器低压侧额定电流!
回复
consonbobo
2011年09月19日 16:18:59
3楼
那变压器低压侧额定电流是怎么确定的呢?有没有公式算的呀?
回复
lingxuct
2011年09月19日 16:49:50
4楼
楼上哥们?你不搞电还问电气的事,真幸福!

“变压器低压侧额定电流是怎么确定的呢?有没有公式算的呀?”

一般电力变压器都是三相四线的,I=S/(1.732*0.4)
回复
a13901458888
2011年09月20日 16:22:51
5楼

0.4换成低压侧额定线电压为妥
回复
dzl741210
2011年09月23日 21:59:05
6楼
根据变压器二次额定电流选
回复
consonbobo
2011年10月01日 17:31:50
7楼
我明白了,谢谢大家.
回复
xdetect
2011年10月30日 14:23:48
8楼

那你认为这个0.4KV是啥呢?

一般可按1.5(1.44)倍的额定容量估算0.4KV侧的电流。
如100KVA的0.4KV侧电流约为150(144)A
回复
电气李工
2011年11月01日 12:16:55
9楼
一般电工书和手册都有这个基础的东西啊!I=S/1.732*0.4
Ie=1.25*i
回复
wyh4
2011年11月01日 16:37:33
10楼
还要有个1.05倍的系数呀
回复
fuqiang580930
2011年11月22日 12:24:27
11楼
干变在北京地区有一个简易算法就是变压器的容量X2虽然变压器的容量公式为。S=1.732I.U
考虑到干式变压器可在墙强制风冷状态下短时间内可增大30---40%额定负荷。所以就采取所用干式变压器的容量X2倍既是进线低压柜开关的容量如1000KVA的干式变压器所配开关的额定电流为2000A。
回复

相关推荐